GetNumGateProp |
Описание
Возвращает свойство аналогового (numeric) тега в строке
Синтаксис
String GetNumGateProp(String Name, Int Id, int Property)
Параметры
Name = имя тега, который Вы желаете прочитать
Id = идентификатор тега, который Вы желаете прочитать
Property = номер свойства
PROPERTIES |
CONSTANT |
Channel number |
0 |
Device number |
1 |
Gate address |
2 |
Value type |
3 |
Decimals |
4 |
Min value |
5 |
Max value |
6 |
Multiply factor |
7 |
Addictive factor |
8 |
Tolerance |
9 |
Sampling rate |
10 |
Read status |
11 |
Write status |
12 |
Возвращаемое значение
Строка, содержащая запрошенное свойство.
Связанные функции
-
Пример
samplingRate = GetnumeGateProp (NUM1, ID1, 10);