Сообщение переменной события

Top  Previous  Next

 

E3

Сообщение : сообщение будет показано в таблице произошедших случаев и на панели программы (если событие является тревогой). Максимальная длина 80 символов.

Вставьте символ % в сообщение, чтобы определить пункт вставки значения переменной,

далее определите, как в списке ниже, характеристики значения переменной.

              % s используется, чтобы вставить в сообщение значение переменной последовательности

              % lf используется, чтобы вставить в сообщение значение числовой переменной

% lf параметр может использоваться, чтобы указать также максимальное число цифр и число десятичных чисел:

% x . ylf

               x  - указывает количество цифр, которые будут показаны. Если это не будет присутствовать, то будут показаны все цифры значения прочитанной переменной. Если этому предшествует 0, перед числом будут показаны нули, чтобы достигнуть конкретного количества цифр.

               y -  (дополнительное) число, и указывает количество десятичных цифр числа (цифр после запятой).

              Если y равен "*" тогда, количество десятичных цифр, которые будут показаны, являются числом десятичных цифр, определенных для переменной (это число определено, используя Gate Builder).

              Значения переменной вставлены в сообщение, где есть параметры % и в том же самом порядке списка.

Обратите внимание, чтобы не определить тип параметра, который не соответствует типу связанного значения переменной, например числовой параметр (% lf ) не должен быть

связан со строковой переменной.