Chart
(
Диаграмма
)
|
Компонент Диаграмма (
Chart
) позволяет показывать диаграмму группы переменных. Для показа в
диаграмме переменные необходимо определить как группу переменных, и
указать временной интервал. Более подробно по этому компоненту
говорится в главе
RunTime
.
ID
: указывает число, которое может использоваться для того, чтобы
идентифицировать компонент.
Слева (
Left
)
: указывает горизонтальное положение верхнего левого угла
Chart
(в
пикселах).
Сверху (
Top
)
: указывает вертикальное положение верхнего левого угла
Chart
(в
пикселах).
Ширина (
Width
)
: указывает ширину
Chart
(в
пикселах).
Высота (
Height
)
: указывает высоту
Chart
(в
пикселах).
Установить имя
: указывает группу переменных для показа в диаграмме.
Включ
. группы
: указывает, позволить ли оператору включать группу переменных в
режиме наблюдения для показа.
Опции
: разрешения, чтобы определить стиль и диапазон времени диаграммы.
Есть четыре опции для
TimeRange
периода времени:
·
Normal
: программное обеспечение покажет диаграммы с временным интервалом
с
началом
времяоткрытия
шаблона и который длится до указанного
TimeRange
периода времени.
·
External
: длина оси
X
установлена внешне при использовании программы (см. функцию
ChartSetTimeRange
),
·
External
start
: начало оси
X
диаграммы установлено программно (см. функцию
ChartSetTimeRange
), и его длина дана указанным
TimeRange
·
External
stop
: конец оси
X
диаграммы установлен программно (см. функцию
ChartSetTimeRange
), и его длина дана указанным
TimeRange
.
Включ
. сетку
: указывает, включить ли сетку диаграммы или нет.
Y
grid
division
: указывает подразделение сетки оси Y (шаг 10).
Включ
. точки
: указывает, показывать ли точки, которые составляют диаграмму.
Ширина линии
: указывает толщину линии, которая тянет диаграмму.
Интерполяция
: указывает используемую интерполяцию.
Включ
.
онлайн
: указывает, должна ли ось X диаграммы следовать за изменениями
переменных в реальном времени.
Показ
кнвремя
: указывает, показывать ли кнопки прокрутки графического времени.
Показ
кн
Онлайн
: указывает, показывать ли кнопку включения режима
Онлайн.
Показ
кнСервер
: указывает, показывать ли кнопку чтения архивных данных PC
сервера.
Вкл
.
изм.
масшт.
: указывает, включить ли графическую функцию увеличения масштаба
изображения.
Вкл
.
выб. графов
: указывает, включить ли выбор графического масштаба.
Вкл
прав
кнмыши
: указывает, включить ли меню функции на правой кнопке мыши.
Показ курсор окно
: указывает, показывать ли окно курсора.
Показ Y справа
: указывает, показывать ли правую вертикальную ось.
Показ только
вр
: указывает, показывать ли на горизонтальной оси только время или
еще и дату.
Цвет фона окна
: установите цвет фона основного окна диаграммы.
Цвет фона граф
: установите цвет фона диаграммы.
Цвет сетки
: цвет сетки.
Цвет шкалы
: цвет оси.
Сохр
групп обнов
: если включена эта опция, то изменения, которые
были сделаны в группе диаграммы в режиме
реального времени считаютсяпостоянными, иначе они остаются
временными.
Описание легенды
: указывает, должны ли название переменной или описание переменной
использоваться в объекте Легенды Диаграммы.
Автодиапазон
: если выбран «
None
», то шкала Y - шкала, определенная для той кривой в группе
диаграммы.
если
выбран "
Individual
", то шкала Y вычисляется, используя максимум, и минимум Y значений
единственнойкривой, найденной во время показа в окне
диаграммы.
если
выбран "
Common
", то шкала Y вычисляется, используя максимум, и минимум Y значений
всехкривых, найденных во время показа в окне диаграммы.
Сервер по умолчанию:
указывает, от которого сервера должны быть прочитаны исторические
данные.
"
Local
(Местный)" указывает, что исторические данные должны быть прочитаны
от местного компьютера.
"
Channel_x" указывает, что исторические
данные должны быть прочитаны от сервера, определенного в
конфигурации канала.
Есть возможность послать некоторые команды, открыть объект в
диаграмме при использовании "
TObjFunction
(
int
ObjId
,
int
Function
)
" инструкция
CodeBuilder.
Параметры:
int
ObjId
: число, которое идентифицируют компонент (
см.
ID
объекта Диаграммы).
int
Function
: функция определения.
|
||||||||||||||||||||||
|