GearDial
|
GearDial
ID
: указывает число, которое может использоваться для того, чтобы
идентифицировать компонент.
Слева (
Left
)
: указывает горизонтальное положение верхнего левого угла объекта
(в пикселах).
Сверху (
Top
)
: указывает вертикальное положение верхнего левого угла объекта (в
пикселах).
Ширина (
Width
)
: указывает ширину объекта (в пикселах).
Высота (
Height
)
: указывает высоту объекта
(в пикселах).
Описание
: краткое описание объекта (максимально 150 знаков). Описание будет
показано, когда Вы нажмете правую кнопку на компоненте во время
наблюдения. Если в описании Вы хотите начать с новой строки,
используйте знак '~'.
Переменная
: указывает переменную, значение которой будет показано объектом во
время фазы наблюдения.
Курсор
: здесь указывается какая форма курсора мыши должна быть, когда Вы
наводите курсор на объект. Есть шесть вариантов: Основной, Белый,
Красный, Желтый, Щелчок, двойной Щелчок (для деталей см.
таблицу курсора).
Требование подтверждения
: указывает, должно ли изменение статуса объекта быть подтверждено
кнопкой (
Yes
), или будет применено немедленно (
No
).
Номер ТАВ
: это - число, которое указывает порядок, согласно которому выбор
проходит от компонента до компонента во Время выполнения: нажимая
клавишу
TAB
, активный контроль станет следующим в порядке, данном в этом окне.
Группа доступа
: указывает, каким пользовательским группам позволено открывать
объект. Нажмите кнопку на строке свойств, и будет открыто
диалоговое окно как на рисунке, в котором Вы можете указать
позволенные группы.
Вкл. (допуск)
: объект позволен, если верно по крайней мере одно из условий,
определенных в этой области. Объект всегда позволяется, если
никакие условия не определены.
Показ
: объект видим, если верно по крайней мере одно из условий,
определенных в этой области. Объект всегда видим, если не
определены никакие условия.
Имя файла помощи
: если файл имеет расширение ".
CHM
" и присутствует как объект
HtmlHelp
в одном из шаблонов на экране, то когда Кнопка будет нажата
.
CHM
файл будет показан в окне
HtmlHelp
. Путь может быть определен любой (например,
c
:\
Data
\
Help
.
chm
) или относительным способом (например, ..\
Data
\
Help
.
chm
): используя относительный путь, основной справочник будет
справочником заявленных шаблонов. См. объект
HtmlHelp
.
Следующие свойства могут быть установлены с помощью программного
кода (см. помощь
Code
Builder
)
Property
Function
Min
значение
TObjSetPropertyReal
(
Id
,"
ScaleMin
",...)
Max
значение
TObjSetPropertyReal
(
Id
,"
ScaleMax
",...)
Перед установкой всех необходимых свойств, требуется вызвать
функцию
TObjBeginUpdate
(
Id
)
.
После установки всех необходимых свойств, требуется вызвать
функцию
TObjEndUpdate
(
Id
)
чтобы обновить объект.
Пример
:
...
TObjBeginUpdate(100);
TObjSetPropertyReal(100,"ScaleMin",20);
TObjSetPropertyReal(100,"ScaleMax",80);
TObjEndUpdate(100);
...
|