120Meter
|
120°
Meter
ID
: указывает число, которое может использоваться для того, чтобы
идентифицировать компонент.
Слева (
Left
)
: указывает горизонтальное положение верхнего левого угла объекта
(в пикселах).
Сверху (
Top
)
: указывает вертикальное положение верхнего левого угла объекта (в
пикселах).
Ширина (
Width
)
: указывает ширину объекта (в пикселах).
Высота (
Height
)
: указывает высоту объекта
(в пикселах).
Описание
: краткое описание объекта (максимально 150 знаков). Описание будет
показано, когда Вы нажмете правую кнопку на компоненте во время
наблюдения. Если в описании Вы хотите начать с новой строки,
используйте знак '~'.
Переменная
: указывает переменную, значение которой будет показано объектом во
время фазы наблюдения.
Курсор
: здесь указывается какая форма курсора мыши должна быть, когда Вы
наводите курсор на объект. Есть шесть вариантов: Основной, Белый,
Красный, Желтый, Щелчок, двойной Щелчок (для деталей см.
таблицу курсора).
На нажатие
: здесь указываются операции, которые выполняются при нажатии
пользователем кнопки. На следующем рисунке показано окно где
определяется список операций для выполнения:
Call
function
(вызов функции): нажмите кнопку, чтобы вызвать обозначенную
функцию.
Stop
function
(остановить функцию): нажмите кнопку, чтобы остановить обозначенную
функцию (если она запущена).
Open
template
(открыть шаблон): нажмите кнопку, чтобы открыть обозначенный
шаблон.
Close
template
(закрыть шаблон): нажмите кнопку, чтобы закрыть текущий шаблон.
Apply
changes
(применить изменения): нажмите кнопку, чтобы применить изменения во
всех компонентах того же самого уровня (параллельного), и более
высокого уровня (зависимого) кнопок, которые нуждались в
подтверждении (новые значения будут записаны в переменных).
Undo
changes
(отменить изменения): нажмите кнопку, чтобы отменить все изменения
в компонентах того же самого уровня (параллельного) и более
высокого уровня (зависимого) кнопок, которые нуждались в
подтверждении.
Группа доступа
: указывает, каким пользовательским группам позволено открывать
объект. Нажмите кнопку на строке свойств, и будет открыто
диалоговое окно как на рисунке, в котором Вы можете указать
позволенные группы.
Вкл. (допуск)
: объект позволен, если верно по крайней мере одно из условий,
определенных в этой области. Объект всегда позволяется, если
никакие условия не определены.
Показ
: объект видим, если верно по крайней мере одно из условий,
определенных в этой области. Объект всегда видим, если не
определены никакие условия.
Следующие свойства могут быть установлены с помощью программного
кода (см. помощь
Code
Builder
)
Property
Function
Min value
TObjSetPropertyReal(Id,"
ScaleMin",...)
Max value
TObjSetPropertyReal(Id,"
ScaleMax",...)
Decimals number
TObjSetPropertyInt(Id,"
DecimalNumber",...)
Scale step
TObjSetPropertyInt(Id,"
ScaleStep",...)
Scale substep
TObjSetPropertyInt(Id,"
ScaleSubStep",...)
Sector 1 from (%)
TObjSetPropertyInt(Id,"
Sector1From",...)
Sector 1 to (%)
TObjSetPropertyInt(Id,"
Sector1To",...)
Sector 2 from (%)
TObjSetPropertyInt(Id,"
Sector2From",...)
Sector 2 to (%)
TObjSetPropertyInt(Id,"
Sector2To",...)
Sector 3 from (%)
TObjSetPropertyInt(Id,"
Sector3From",...)
Sector 3 to (%)
TObjSetPropertyInt(Id,"
Sector3To",...)
Description text
TObjSetPropertyString(Id,"
DescriptionText",...)
Перед
установкой
всех
необходимых
свойств
,
требуется
вызвать
функцию
TObjBeginUpdate
(
Id
)
.
После установки всех необходимых свойств, требуется вызвать
функцию
TObjEndUpdate
(
Id
)
чтобы обновить объект.
Пример
:
...
TObjBeginUpdate(100);
TObjSetPropertyReal(100,"ScaleMin",20);
TObjSetPropertyReal(100,"ScaleMax",80);
TObjEndUpdate(100);
...
|